Mam instalację 8 kWp (falownik 3-fazowy), od maja w słoneczne dni w okolicach południa falownik pokazuje błąd przepięcia sieci i wyłącza się na kilka minut, potem wraca — i tak w kółko. Wieczorem działa normalnie. Sąsiad z podobną instalacją nie ma problemu. Napięcie z aplikacji falownika w szczycie pokazuje ponad 253 V. Od czego zacząć? Czy to wina sieci, czy mojej instalacji?

Avatar
Discard
Best Answer

To klasyczny problem zbyt wysokiego napięcia (253 V) — norma PN-EN 50160 dopuszcza 230 V +10%, a falownik musi się wyłączyć, gdy średnia 10-minutowa przekroczy próg. Zacznij od rozdzielenia dwóch przyczyn:

  1. Pomiar kontrolny: w słoneczne południe wyłącz falownik i zmierz napięcie w rozdzielni. Sieć bez produkcji 250+ V → problem sieci. ~240 V, a falownik widzi 253+ V → różnicę robi Twój kabel AC.
  2. Policz wzrost napięcia na kablu w kalkulatorze wzrostu napięcia AC — pokaże, ile dokłada przewód i jaki przekrój sprowadzi wzrost poniżej 1%.

Dalej: ustawienia falownika P(U)/Q(U), autokonsumpcja (sterownik CWU, magazyn), grubszy kabel, a przy trwale wysokiej sieci — reklamacja do OSD. Cała drabina: Za wysokie napięcie z fotowoltaiki.

Artykuły: objawy i diagnoza, ustawienia P(U)/Q(U), reklamacja do OSD.