Świeżo zainstalowany GW8000-ET-20, wszystko podpięte, AC i DC OK, bateria komunikuje, a falownik utknął na stanie „Waiting”. Słońce świeci, napięcie PV wystarczające. Co przegapiłem?

Avatar
Discard
Best Answer

Stan „Waiting” w 90% przypadków = brak terminala remote shutdown. Falownik czeka na sygnał potwierdzający, że może się uruchomić.

Rozwiązanie:

  • Dla serii ET (i XS, SDT G2, SMT): zaciski 4 i 5 muszą być zwarte przewodem lub rezystorem (jest w zestawie!). Włóż 8-pinowy terminal
  • Dla serii MT: zaciski 1 i 2 zwarte, 4-pinowy terminal

Sprawdź czy złącze fizycznie jest włożone w port. Jeśli zgubiłeś rezystor, można użyć krótkiego mostka przewodowego (testowo) i zamówić oryginalny od GoodWe.

Drugi powód: zbyt niskie napięcie PV (np. cień częściowy) lub bateria poniżej granicznego SOC. Sprawdź wartości w SolarGo → Parametry.