Skip to Content

Witaj!

Udostępniaj i omawiaj najlepsze treści i nowe pomysły marketingowe, buduj swój profil zawodowy i stań się lepszym marketerem.

Zarejestruj się

You need to be registered to interact with the community.
This question has been flagged
1 Reply
15 Views

Próbuję podpiąć LX F6.4-H-20 (najmniejszy moduł Lynx F G2) do falownika GW20K-ET (15-30 kW seria). Falownik nie wykrywa baterii, bateria pokazuje że jest „ready”. Sprawdziłem firmware — najnowszy. Coś źle robię?

Avatar
Discard
Best Answer

To ograniczenie udokumentowane przez producenta. Cytuję z datasheetu Lynx F G2:

The start-up voltage of the LX F6.4-H-20 is insufficient to start the ET (15-30 kW) inverters.

LX F6.4-H-20 ma 2 moduły = napięcie nominalne 128 V (zakres 114.8-144.4 V). Falowniki ET 15-30 kW potrzebują wyższego napięcia startu, żeby się uruchomić — typowo 150 V+.

Rozwiązanie: użyj minimum LX F9.6-H-20 (3 moduły, 192 V) lub większego. Idealnie LX F12.8-H-20 albo LX F16.0-H-20 dopasowane mocą do GW20K-ET.

Zwróć też uwagę na wymagania ARM/DSP firmware — dla ET (15-30 kW) z Lynx F G2 potrzebne są ARM 25 + DSP 09 minimum (BT/ET serii). Sprawdź Battery Compatibility Overview sekcja High-voltage ESS.

Avatar
Discard