Mam dziwny problem: ustawiłem zero export w SolarGo, a SEMS wyraźnie pokazuje eksport w nocy ~50W. Smart Meter to GM3000. Martwię się, że płacę za energię oddawaną do sieci. Co sprawdzić?

Avatar
Discard
Best Answer

Klasyczny objaw złej instalacji CT. Sprawdź w kolejności:

  1. Strzałka CT musi być skierowana w stronę sieci (grid), nie w stronę obciążeń
  2. Lokalizacja CTpo liczniku revenue/main, przed obciążeniami i falownikiem
  3. Pinout: CT A → L1 (pin 7/8), CT B → L2 (pin 5/6), CT C → L3 (pin 3/4) — uwaga, kolejność C-B-A od lewej do prawej (odwrócona)
  4. Przewody napięciowe: LA pin 10 ~ CT A, LB pin 11 ~ CT B, LC pin 12 ~ CT C (kolejność A-B-C)
  5. Test miernika z poziomu SolarGo / PV Master — wszystkie fazy OK?

Najczęstszy błąd: zamienione fazy lub odwrócone CT. 50W eksportu w nocy to często wewnętrzne self-consumption falownika + błędna kalibracja. Pełne procedury: Troubleshooting (PL) sekcja Instalacja licznika.