Mam dziwny problem: ustawiłem zero export w SolarGo, a SEMS wyraźnie pokazuje eksport w nocy ~50W. Smart Meter to GM3000. Martwię się, że płacę za energię oddawaną do sieci. Co sprawdzić?
Witaj!
Udostępniaj i omawiaj najlepsze treści i nowe pomysły marketingowe, buduj swój profil zawodowy i stań się lepszym marketerem.
Smart Meter pokazuje eksport w nocy mimo zero export — dlaczego?
To pytanie dostało ostrzeżenie
1
Odpowiedz
1
Widok
Klasyczny objaw złej instalacji CT. Sprawdź w kolejności:
- Strzałka CT musi być skierowana w stronę sieci (grid), nie w stronę obciążeń
- Lokalizacja CT — po liczniku revenue/main, przed obciążeniami i falownikiem
- Pinout: CT A → L1 (pin 7/8), CT B → L2 (pin 5/6), CT C → L3 (pin 3/4) — uwaga, kolejność C-B-A od lewej do prawej (odwrócona)
- Przewody napięciowe: LA pin 10 ~ CT A, LB pin 11 ~ CT B, LC pin 12 ~ CT C (kolejność A-B-C)
- Test miernika z poziomu SolarGo / PV Master — wszystkie fazy OK?
Najczęstszy błąd: zamienione fazy lub odwrócone CT. 50W eksportu w nocy to często wewnętrzne self-consumption falownika + błędna kalibracja. Pełne procedury: Troubleshooting (PL) sekcja Instalacja licznika.