Zum Inhalt springen

Witaj!

Udostępniaj i omawiaj najlepsze treści i nowe pomysły marketingowe, buduj swój profil zawodowy i stań się lepszym marketerem.

Zarejestruj się

Sie müssen registriert sein, um mit der Community zu interagieren.
Diese Frage wurde gekennzeichnet
1 Antworten
13 Ansichten

Mój falownik GW8K-ET pokazuje kod błędu 14 (ISO Failure) — kilka razy dziennie, ostatnio coraz częściej. Instalacja roczna, dotąd działała OK. Co sprawdzić w pierwszej kolejności? Czy to może być wina paneli PV czy uziemienia?

Avatar
Verwerfen
Beste Antwort

ISO Failure (kod 14) to najczęściej problem izolacji PV-PE lub uziemienia. Diagnostyka:

  1. Tester izolacji: zmierz rezystancję PV-PE. Jeśli <10 Ω = uziemienie OK, >10 Ω = uziemienie złe
  2. Test po 1 stringu — odłączaj kolejno; jeśli odłączenie konkretnego stringa eliminuje błąd → tam problem (zwarcie/wilgoć w panelach)
  3. Zewnętrzny zasilacz DC — uruchom falownik bez PV; jeśli błąd znika to PV jest źródłem
  4. Sprawdź połączenia N i AC na zacisku falownika
  5. Klient mówi że błąd narasta z czasem? Często to wilgoć w MC4 — szczególnie po deszczowym sezonie

Pełny dokument serwisowy: Troubleshooting GoodWe Plus+ (PL) · Tabela: Tabela kodów błędów

Avatar
Verwerfen