Zamówiłem falownik ET G2 z dedykowanym obwodem backup. Jak dokładnie działa przełączanie? W jakim czasie? Czy wszystkie obciążenia będą zasilane czy tylko te na backup line? Jak zachowuje się przy braku PV w nocy?

Awatar
Odrzuć
Najlepsza odpowiedź

Backup w ET G2 to UPS-level switching <10 ms — czyli przy zaniku sieci obciążenia podpięte do dedykowanego portu BACKUP są nieprzerwanie zasilane (większość elektroniki nawet nie zauważy zaniku).

Jak działa:

  • Tylko obciążenia podpięte do wyjścia BACKUP mają ciągłe zasilanie. Reszta domu (GRID line) jest odcięta przy braku sieci
  • Źródło zasilania w trybie backup: bateria + PV (PV doładowuje baterię, jeśli świeci)
  • Czas pracy zależy od pojemności baterii i obciążenia
  • Niesymetryczne wyjście do 150% (tylko 6/8/10K) — na fazach
  • Włącz funkcję Backup Supply w SolarGo żeby aktywować

W nocy bez PV: backup zasilany z baterii do osiągnięcia DoD Off-Grid (zwykle 100%). Po wyczerpaniu baterii — backup się wyłącza.

Ważne: uziemienie musi być prawidłowe nawet w trybie off-grid! Inaczej backup się wyłącza.

Pełne info: Manual ET / ET Plus / BT sekcja Working Modes.