Na jednofazowym falowniku SolarEdge (seria Home Wave) od kilku dni rano pojawia się błąd izolacji — produkcja rusza dopiero po godzinie albo dwóch, po południu wszystko chodzi normalnie, a po deszczu alarm potrafi wrócić.

Instalator twierdzi, że „to wilgoć i samo przejdzie”. Chcę jednak zrozumieć, gdzie dokładnie jest granica: od jakiej wartości rezystancji izolacji (Riso) falownik SolarEdge blokuje pracę i czy próg jest taki sam dla falownika jednofazowego i trójfazowego?

Dodatkowo: gdzie odczytać zmierzoną wartość Riso — w monitoringu czy tylko w aplikacji serwisowej — i jaka wartość jest w ogóle wymagana przy odbiorze instalacji PV? Chcę wiedzieć, czy mam realny problem, czy rzeczywiście tylko poranną rosę.

Awatar
Odrzuć
Autor Najlepsza odpowiedź

Rozdzielmy dwie różne rzeczy, bo w praktyce najczęściej się je myli: próg alarmowy falownika i kryterium odbiorcze z normy. To nie są te same liczby.

1. Próg, przy którym SolarEdge przerywa pracę

Falownik mierzy łączną rezystancję izolacji generatora PV względem ziemi i blokuje produkcję, gdy spadnie ona poniżej progu. Według noty aplikacyjnej SolarEdge Isolation Fault Troubleshooting:

  • falowniki jednofazowe — 600 kΩ, błąd Error 25,
  • falowniki trójfazowe — 1 MΩ, błąd Error 121.

W nowszych wydaniach tej samej noty próg dla trójfazowych podawany jest jako 350 kΩ / 700 kΩ / 1 MΩ — zależnie od modelu falownika i lokalnych regulacji, więc dla konkretnego urządzenia wiążąca jest instrukcja instalacji tego modelu.

2. Gdzie odczytać zmierzoną wartość

  • Monitoring SolarEdge (widok Layout): prawy klik na falowniku → Info → parametr Last Isolation Value.
  • SetApp (instalator): Commissioning → Status, pozycja R Iso [kOhm]; ekran diagnostyki podpowiada też, czy upływ jest po stronie DC+ czy DC− — to bardzo skraca szukanie.

3. Kryterium przy odbiorze instalacji (PN-EN 62446-1)

Pomiar megomierzem przy protokole odbiorczym ma inne, niższe progi — dobierane do napięcia układu:

  • układ do 120 V → próba 250 V DC, minimum 0,5 MΩ,
  • 120–500 V → próba 500 V DC, minimum 1 MΩ,
  • powyżej 500 V → próba 1000 V DC, minimum 1 MΩ.

Typowy string domowy mieści się w ostatnim wierszu, czyli ≥ 1 MΩ przy 1000 V DC.

4. Co to znaczy w Twoim przypadku

Błąd rano i po deszczu, znikający w ciągu dnia, to klasyczny obraz wilgoci na drodze upływu — najczęściej niedoprasowane albo nieszczelne złącze MC4, przetarty przewód DC na ostrej krawędzi, woda w puszce przyłączeniowej modułu, rzadziej uszkodzony laminat. Falownik nie jest tu winowajcą, on tylko wykrywa upływ i — słusznie — nie startuje.

Praktyczna reguła: sprawdź Last Isolation Value w monitoringu. Jeżeli wartość jest poniżej progu albo w granicach 10% nad progiem (czyli ok. 660 kΩ przy falowniku jednofazowym), traktuj to jako usterkę do zdiagnozowania na miejscu, a nie jako kaprys pogody. Jeśli jest wyraźnie wyżej — można poczekać na powtórzenie błędu i obserwować trend.

Przy diagnostyce modułów SolarEdge podaje kryterium 40 MΩ·m² (wartość typowa to ok. 80 MΩ na moduł) — poniżej tego moduł kwalifikuje się do wymiany.

Uwaga BHP: pomiar rezystancji izolacji po stronie DC wykonuje się napięciem probierczym do 1000 V, przy odłączonej instalacji i według procedury producenta — to praca dla osoby z uprawnieniami, nie do zrobienia „na szybko” samodzielnie.

Jeśli podasz model falownika i wartość Riso z monitoringu, podpowiemy, od czego zacząć szukanie. W razie potrzeby zrobimy pomiary i diagnostykę na miejscu.