W kwietniu i maju RCE kilka razy spadała mocno poniżej zera. Mam w firmie fotowoltaikę i zastanawiam się, czy w takich godzinach powinienem wyłączać falownik, żeby nie dopłacać za oddawaną energię. Od czego to zależy?

Awatar
Odrzuć
Autor Najlepsza odpowiedź

Zależy od tego, jak rozliczasz energię oddawaną do sieci:

  • Prosument w net-billingu (do 50 kW) — nie trzeba. Ujemna RCE jest z mocy ustawy zastępowana zerem, więc w tych godzinach nic nie tracisz, tylko nic nie zarabiasz. Wyłączenie nie przyniesie oszczędności.
  • Instalacja powyżej 50 kW, sprzedaż nadwyżek po cenie giełdowej bez ceny minimalnej — tak, ale nie przez wyłączenie. Lepszy jest tryb zero export: falownik dalej zasila odbiory zakładu, a do sieci nie oddaje nic.
  • FIT/FIP lub aukcja — sprawdź umowę. W okresach ujemnych cen wsparcie nie przysługuje, a szczegóły zależą od daty zaświadczenia lub aukcji.

W 2026 r. (do 22.11) RCE była ujemna przez 335 godzin, prawie wyłącznie między 9:00 a 17:00, głównie w weekendy i święta.

Więcej z liczbami: Ujemne ceny energii a fotowoltaika w firmie — case 2026

Awatar
Odrzuć