Włączyliśmy Negative Rate Optimization w mySolarEdge. W słoneczne soboty falowniki stoją, a zakład pobiera wtedy energię z sieci. Czy tak ma być? Miało być taniej, a mam wrażenie, że jest odwrotnie.

Awatar
Odrzuć
Autor Najlepsza odpowiedź

Tak — bez licznika na przyłączu NRO ma tylko jedną reakcję: wyłączenie produkcji. Falownik nie wie, ile zużywa zakład, więc nie może oddawać „tylko tyle, ile trzeba”.

Skutek: tracisz też autokonsumpcję. W naszym przykładzie zakładu 300 kWp to ok. 18 MWh rocznie energii dokupionej z sieci (ok. 12–13 tys. zł), przy oszczędności na eksporcie ok. 3 tys. zł. Bilans jest wyraźnie ujemny.

Rozwiązanie: licznik SolarEdge z Modbus (SE-MTR-3Y-400V-A) na przyłączu i aktualny firmware (dla falowników C&I 4.23.529 lub nowszy). Wtedy NRO przełącza instalację w zero export — zakład dalej korzysta z własnej energii, a do sieci nie trafia nic. Do czasu montażu licznika lepiej NRO wyłączyć.

Więcej: Ujemne ceny energii a fotowoltaika w firmie.